家用中央空調漏水到底該怎么辦?
中央空調一般可分為水系統和氟系統兩種,而家用中央空調一般都是采用氟系統為主。*近有比較多的用戶反映家用中央空調會漏水,這是由于什么原因導致的??下面小適就為各位用戶簡單講解。
家用中央空調為什么會漏水——銅管保溫棉沒包好
家用中央空調室內管路全部都是采用銅管,銅管里面的冷媒的溫度非常低,如果保溫棉沒有包嚴實,或者保溫棉的質量差起不到良好的保溫作用的話,管路上面就會有很多冷凝水凝結,并往下滴,浸濕天花。
解決辦法:建議采用凱門富樂斯或者華美這些質量較好的保溫棉,不同管徑的銅管要采用相應孔徑的保溫棉,包保溫棉的時候要注意不能讓保溫棉與銅管留有任何間隙,而且要確保銅管不會有任何的裸露。
家用中央空調為什么會漏水——排水管與室內機連接不嚴實
排水管主要是用于室內機的冷凝水排放,它與室內機連接的時候是采用軟連接,要用卡箍卡死,如果連接不嚴實,冷凝水就會從縫隙中流出。
解決辦法:在連接完室內機和排水管之后要進行排水實驗,確保連接嚴實不會漏水。
家用中央空調為什么會漏水——冷凝水排水不暢
室內機的冷凝水排水口被堵死或者排水管的坡度不夠,都會導致冷凝水排水不暢,并積在室內機接水盤上,接水盤滿后就會溢出來,浸濕天花。
解決辦法:施工時要確保冷凝水排水坡度不能低于1/100,排水管與室內機連接前要檢查室內機排水口是否有臟污或者被堵死,排水管施工完成后一定要進行滿水實驗,確保冷凝水能通暢排出。
家用中央空調為什么會漏水——排水管沒包保溫
冷凝水排水管里面所流過的冷凝水溫度較低,所以施工的時候必須要要求包保溫棉,部分工程公司為了節省成本沒有在冷凝水排水管上包保溫棉,導致排水管外壁有冷凝水凝結,所以導致漏水的情況。
解決辦法:所有的冷凝水排水管必須要包上保溫棉,而且包保溫棉的標準和要求與銅管包保溫棉一樣。
回復 贊(0)
根據家用中央空調室內機的具體類型來確定,如果是自帶排水泵的應重點檢查排水泵工作狀態,其他類性室內機應首先考慮是排水管堵塞。
空調室內機在制冷運行過程中換熱器表面溫度很低,房間內空氣中的水蒸氣連同灰塵在換熱器表面遇冷凝結成水,水流到節水盤內順著排水管排出到室外;空調長時間使用,容易導致積聚的灰塵堵塞冷凝水排水管管口,導致冷凝水無法順暢的排出,從接水盤內溢出從而空調出現漏水。當空調出現漏水的時候,首先要做的就是疏通冷凝水排水管,保持排水順暢。
日常使用空調過程中應定期清洗空調室內機的回風過濾網,檢查空調室內機換熱器表面積塵程度以及冷凝水出水狀況,必要時候給予正確的清洗清潔。
回復 贊(0)
一、在安裝中央空調時,選擇專業的安裝公司。選擇一家安裝技術專業、服務全面的安裝公司,是確保中央空調具有良好使用效果和使用壽命的重要前提。安裝的好壞直接影響著中央空調的使用情況,例如保溫效果的好壞、風口安裝的平整度、排水管的暢通情況等,都與出風口漏水有重要的*。
二、選擇出風口的材料可以選擇ABS材料,它具有良好的防結露、耐酸堿、抗老化等特點,能夠有效地調整氣流吹出的角度。
三、在使用空調制冷時,可以適當?shù)奶岣咚惋L(fēng)的溫度,增加中央空調的冷氣送風量,盡量將風速調至檔。
回復 贊(0)
中央空調漏水的主要原因
1.管道保溫沒有做好。如果中央空調的水管和PPR管在連接時,沒有做好管道末端的保溫,當夏天送風溫度過低 那么就有可能在使用時出風口附近出現結露現象,當結露現象嚴重時就會導致中央空調漏水。
2.室內機放置位置偏移。如果在安裝中央空調時,放置于吊頂內的室內機位置發生了偏移,就會導致排水管排水不暢,當冷凝水盤出現積水,就會產生中央空調漏水現象?! ?br />
3.排水管不暢通。排水管的老化、歪曲、堵塞、裂縫都會造成排水不暢通,導致本該直接排出室外的水無法正常排出,造成了室內出現中央空調漏水的現象?!?br />
4.空氣潮濕。在炎熱的夏季使用中央空調時,如果室內濕度大,特別是如果中央空調出風口處的濕度特別大,在開機初期時就會產生水汽,水汽的聚集就會凝結成水滴,這種原因屬于自然現象下產生的中央空調漏水。中央空調出風口規范安裝如何解決中央空調漏水
1.選擇專業安裝公司。在中央空調行業,有一句俗語叫做“三分產品,七分安裝”,一家正規、專業的中央空調安裝公司在安裝時,都會周全的考慮到管道的保溫、室內機的擺放、排水管的鋪設等問題。 在安裝環節上一旦出現偏差,不僅會影響中央空調使用效果,更甚至于需要扒頂拆墻進行維修,帶來更多的不必要麻煩。如此看來,想要避免中央空調的漏水現象出現,離不開的中央空調安裝公司。如何選擇一家好的中央空調安裝公司,用戶具體可以參照《中央空調安裝公司選擇步驟》一文?! ?br />
2.合理的溫度設置。在使用中央空調時,溫度設置也十分重要,特別是在炎熱的夏天,對于剛剛回到家想要享受清涼的用戶來說,采取逐步降低溫度的方法,避免一次性將空調溫度設置過低,這樣不僅能夠減少中央空調漏水現象,延長中央空調的使用壽命,也能讓用戶遠離“空調病”,更健康的享受清涼?! ?br />
3.面板材料選擇。在出風口面板材料選擇上,不少用戶會選擇性價比高的鋁合金面板,但是鋁合金面板對冷熱的變化十分敏感,如果安裝不規范,當室內和室外溫差過大時,就可能出現水汽和露水,不過施工嚴格按照規范進行一般不會出現這種情況。如果有條件的用戶可以選用工程塑料(ABS)面板,與鋁合金面板相比更能防止結露,使氣流的分布更加均勻,但是價錢偏貴,一般家庭選用的較少。
回復 贊(0)