室外照明設施設置接地裝置方法: ??
(1)線路經驗明確無電壓后,應立即裝設拉地線并三相短路。各工作班工作地段兩段和有可能送電到停電線路的分支線(包括用戶)都要驗電、掛接地線,掛、拆接地線應在監護下進行。配合停電的線路可以只在工作地點附近裝設一處接地線。
(2)禁止工作人員擅自變更工作票中指定的接地線位置。如城變更,應由工作負責人征得工作票簽發人同意。
(3)同桿塔架設的多層電力線路掛接地線時,應先掛低壓,后掛高壓;先掛近側,后掛遠側。拆除時次序相反。
(4)成套接地線應用有透明護套的多股軟銅線組成,其截面不得小于25mm2,同時應滿足裝設地點短路電流的要求。禁止使用其他導線做接地線或短路線。接地線應使用專用的線夾固定在導體上,嚴禁用纏繞的方法進行接地或短路。
(5)裝設接地線應先接接地端,后接導線端,接地線應接觸良好,連接可靠。拆接地線的順序與此相反。裝、拆接地線均應使用絕緣棒或孲玫慕^緣繩。人體不得碰解接地線或未接地的導線。
(6)利用鐵塔接地或與桿塔接地裝置電氣上直接相連的橫擔接地時,允許每相分別接地,但桿塔接地電阻和接地通道應良好。桿塔與接地線連接部分應清除油漆,接觸良好。
(7)對于無接地引下線的桿塔,可采用臨時接地體。接地體的截面積不得小于190mm2(如φ16圓鋼)。接地體在地面下深度不得小于0.6m。對于土壤電阻率較高地區,如巖石、瓦礫、沙土等,應采取增加接地體根數、長度、面積或埋地深度等措施改善接地電阻。
(8)在同桿塔架設多回線路桿塔的停電線路上裝設接地線,應采取措施防止接地線擺動,并滿足表7-14安全距離的規定。斷開耐張桿塔引線時,應先在斷開引線的兩側裝設接地線。
(9)電纜及電容器接地前應逐相充分放電,星形接線電容器的中性點應接地,串聯電容器及與整組電容器脫離的電容器應逐個放電,裝在絕緣支架上的電容器外殼也應放電。
回復 贊(0)
室外照明設施設置接地裝置:
首先,需要確定接地網入地電流。一方面,在計算接地網入地電流時需要充分考慮電力系統未來的發展,另一方面,故障電流經過會在接地電阻產生壓降使電位升高,由于地電位升高受二次電纜與二次設備交流絕緣耐壓值影響,因此要考慮二次電纜芯線上產生的感應電位。
其次,需要調研接地網處的土壤地質情況,了解接地網區域的土壤電阻率。一般是通過鉆孔來掌握土壤均勻情況和測量土壤電阻率,使用物探法勘探地質結構可得到電阻率分布圖,還需要現場測試鋼等金屬在當前土壤環境下的腐蝕速率,以便于為接地網導體的材料選擇和設計提供準確的依據。
第三,需要合理確定接地網面積,增加接地網面積可有效降低接地電阻,其效果好于增加接地網導體。因此在確定接地網面積時,需要先考慮系統所處的位置情況,將電力系統的相關設施均包括在內,將接地網設計為矩形或方形形狀。
第四,接地電阻的確定。《電力設備接地設計技術規程》對電力系統接地網的接地電阻有明確具體的要求,通常≤0.5Ω,如果所處區域土壤電阻率較高,接地電阻要滿足規定要求的技術經濟性不合理,可允許接地電阻≤5Ω,但需要采取電位隔離、均壓等措施來確保接觸電位差等滿足要求,并測繪電位分布曲線。
第五,合理確定接地導體尺寸。要根據故障電流大小來確定接地導體的具體尺寸,例如主要配電設備的接地導體尺寸應稍大,接地導體長度也應符合一定要求,以確保接觸電壓在安全容許值內。由于跨步電壓一般小于接觸電壓,因此通常接地導體的長度計算以接觸電壓為依據,而且轉移電勢的限制難度較大,故多不以轉移電流來進行計算。確定接地導體長度和間距后,便可對接地網進行整體的布置,由于可以認為電流經管道等設施入地,通常接地網導體的長度計算還要考慮深埋管道或是金屬材質的基礎樁等設施,確??傮w的導體長度和尺寸合理。
回復 贊(0)
室外照明設施如何設置重復接地裝置,跟設計所采用的配電系統接地制式密切相關。在深圳地區,對于城市道路照明,目前以采用TNS系統居多;對于小區(或廠區)的室外照明設施,區分不同情況,可采用TNS或TT系統。其中的TT系統,一般要求電源接地點跟電氣裝置外露可導電部分的PE線接地點距離20m以上(對應一定的土壤電阻率)
(1)采用TNS制式時,根據《城市道路照明工程施工及驗收規范》CJJ89-2001第6.2.5條,“在線路分支、首端及末端應安裝重復接地裝置。接地裝置的接地電阻不應大于10 Ω(應指斷開PE干線后的測量值)
(2)采用各燈分設接地極的TT系統時,每處金屬燈桿都要設接地裝置。其接地電阻值應和保護電器類型及其整定值相對應;或者直接執行《城市道路照明工程施工及驗收規范》CJJ89-2001第6.2.7條,“……其接地電阻不應大于4 Ω”。
(3)采用各燈共用(或分段共用)接地極的TT系統時,接地裝置做法及接地電阻值,可綜合參考上述TNS及分設接地極TT系統的相關做法及要求。
回復 贊(0)
我的回答
答案不滿意?問問下面的專業人士
擅長解決該問題的企業
蕪湖鵬晨裝飾
蕪湖鏡湖區
已有1400位業主點評過該公司
武漢拜斯達裝飾
武漢漢陽區
已有459位業主點評過該公司
宏達裝飾
安慶迎江區
已有187位業主點評過該公司
齊裝網APP
微信公眾號
設計報價在線咨詢
設計報價客服
專業設計報價團隊,歷時三年的數據分析,根據上百萬條案例數據分析,為您打造最適宜的設計報價方案
請輸入您的問題或截圖
齊裝網APP
微信公眾號